Hallo Wex,
The jumper on the card is there only for wiring. You have to program the ISDN port to extension. For Germany is this programnumber 422.
This is the info from the software:
Betriebsart [422]
Legt die Betriebsart der S0-Ports fest, d.h. hier erfolgt die Einstellung,ob ein Port
als "Amtsleitung" oder als interne S0-Schnittstelle genutzt werden soll.
Bei der Einrichtung sind alle relevanten Betriebsparameter (Schicht 1
und 2, Konfiguration, TEI-Vergabe usw.) unbedingt zu beachten, da
ansonsten ein zufriedenstellender Betrieb nicht gewährleistet ist.
Wenn außer einer Amtskarte gleichzeitig ein Modul KX-TD286 installiert
ist, so ist zu beachten, daß die Ports #1 bis #4 (bei KX-TD281) bzw.
#1 und #2 (bei KX-TD282) "überlappen". Auf der Amtskarte (KX-TD281,
KX-TD282) müssen dann diese Ports auf "AL" stehen auf der KX-TD286
auf "Intern".
Wertebereich: AL oder intern